关于CCS规范要求消防的两个国际通岸接头事宜

[复制链接]
发表于 2009-11-11 23:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
CCS规范要求消防系统的两个国际通岸接头是固定接在主甲板上两舷的消防管路上还是放置在甲板上易于达到的舱室即可?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2009-11-12 08:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
放在容易到达的甲板舱室,就是两个连接接头,一侧可以接在任意甲板消防栓上,另一侧可以接岸上的消防水。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-11-12 21:21 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
我记得没错的话,这个东西的位置是由船东自己现场确定的。左右舷各一个。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-6 06:50 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
这个东西的位置是由船东自己现场确定的。左右舷各一个。