查看: 2038|回复: 5
收起左侧

[电气] 接地电阻

[复制链接]
发表于 2009-11-10 15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
请教设备接地电阻怎么测量,,有什么要求吗,和设备摇绝缘不是一回事吧
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2009-11-10 22:01 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
一般来说
期望值:设备的接地电阻希望越小越好,而绝缘电阻希望越大越好。

正常数量级:接地电阻为0.X---几欧姆;绝缘电阻在兆欧以上。

测量工具:设备摇绝缘用的是兆欧表(摇表),而测量接地电阻用的是万用表(欧姆表)或电阻箱
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-11-13 11:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
多谢赵工指点
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-28 21:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 2# zhaowc0027
赵工   除了发电机有接地电阻    一般还有什么设备要?谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-30 15:03 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
电气设备的外壳都需要接地,主要是考虑操作人员触摸的安全。我们常见的洗衣机、电冰箱也是一样。
接地电阻越小,设备安全性越高(仅指触电)。
接地电阻并不是一个有形的东西,例如我们在电路板上看到1/8瓦或1/16瓦电阻器,他是一个无形的,等效电阻。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-8-3 13:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
在我们公司测量这个叫接地连续性。单位是u欧(1欧=1000u欧)。一般都是屏柜连接接地或柜与柜门之间测量的电阻值。越小越好。有专门的仪器测量。至于用兆欧表那是测量绝缘了。