各位前辈,船舶电站方面有以下问题请教:
1. 船用配电板发电机实际功率为200KW*2,我在做工厂负载试验时,使用4KW的发电机2台来替换做模拟实验,没有问题吧?
2. 我原本计划用水阻+电抗器做负载使用,但手头没有水电阻制作的相关资料,哪位指点一下,或者给个采购的渠道?
3. 再考虑到水电阻制作和操作比较麻烦,如果使用交流可调电阻箱来代替,功率是10KW,不连续可调,1KW每档,是否可行?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2009-12-10 15:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
沙发~
等待高手回答~跟进中~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-12-10 18:31 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
xuexi
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-12-15 12:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
用4KW电机来做400KW发电机符合实验是不符合实际的,最好用水阻,发电机的负荷试验要110%功率。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-4-2 15:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
学习!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-10 19:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
做个缸,放点盐水
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-16 21:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
我们用的电抗器是上海森迪调压变压设备公司TKS-1000的  水电阻器是镇江万凯钢结构公司产的1200KW。这就是采购渠道。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-8-17 14:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
干电阻虽然理论上没问题, 但实际上特别容易烧掉.
而且风机要嗷嗷的吹散热.....
不太实用...
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-12-3 13:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
你是做发电机负荷还是做自动电站!不知道是我理解有问题还是你问的有问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-12-4 21:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
最少要用两台合计总功率不低300KW 负载容量设备,。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-2-15 01:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
个人觉得可行,但一定要注意电阻的散热需要增加风扇!唯一不好就是不能跑110%负载