查看: 2446|回复: 14
收起左侧

[轮机] 高液位起动泵还是高高液位起动泵?

[复制链接]
发表于 2009-11-6 20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 新加坡
各位大侠,有个问题,污水井是高位报警还是高高位起动泵抽水?还是高位起动泵抽水,高高位报警呢?
请大家多指教,多谢了!
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2009-11-6 23:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我觉得是高位抽水,高高位报警吧,具体的看看电气原理图,上面肯定有的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-11-6 23:34 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
楼上正解。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-11-8 07:53 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
呵呵,多谢了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-11-8 09:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
真确
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-11-8 12:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
高位报警,高高位启动泵组。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-11-8 20:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
应该是高位开泵把,高高位报警
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-11-8 22:02 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
肯定高位抽水,不然到马上溢出的时候再抽,要是泵坏了或者其他情况不就溢出了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-11-9 09:44 | 显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
高位起泵,高高位报警。 因为在正常使用时是不报警的,如果高位报警 高高位起泵那每次都得报警,那当泵坏了的时候也无从知晓:反之高位起泵的话,正常情况下都不会报警,只有高位泵没起来液面达到高高位报警时才报警
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-11-9 13:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
污水井有多个
泵的吸口有多个,所以不会有起泵的
高位和高高位都是报警的作用
具体的还得看电气的图纸
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-11-9 14:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
高位起泵???没听说污水井带高位起泵的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-12-23 11:40 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
高位抽水,高高位报警吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-12-23 12:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
高位起泵,高高位报警。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-12-23 14:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
高位起泵,高高位报警。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-12-29 16:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
高位报警
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-9-16 11:17

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表