查看: 309|回复: 6
收起左侧

船东供品ups

[复制链接]
发表于 2026-11-6 18:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏
船东供品的ups绝缘拉低220v,现在处于好奇,怎么才可以知道,他是怎么拉低绝缘的,纯纯为了搞明白,详细说明
回复

使用道具 举报

发表于 2026-11-6 18:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
大概率是整流模块接地电阻的问题,如果想要确定的话,可以拿个电吹风烘烤一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2026-11-6 18:58 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
liuzhoufeng1 发表于 2026-11-06 18:27
发表于 2026-11-7 08:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
大概率是受潮了吧?以前在船厂的时候,那个时候厨房分电箱不想现在好多船都会装一个隔离变压器,厨房设备的电灶、电烤炉这些,由于受潮,总是会引起绝缘低报警,每次都要把这几个设备拿出来用吹风机吹一下,稍微烘干一下,要不然绝缘测量总是报不过。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2026-11-7 09:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
本帖最后由 yunmengyee 于 2026-11-7 09:35 编辑

我们有一台220V逆变380V的,可能是变频装置负极接地导致的,绝缘报警装置一直报警,后来加装隔离变压器后再也没有报警了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2026-11-10 17:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
张西 发表于 2026-11-6 18:58
电吹风烘烤哪个位置了

控制板上有个接地电阻,顺着接地线一路吹上去
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2026-11-14 03:32

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表