发表于 2026-8-22 23:11
|
显示全部楼层
来自: 中国广东湛江
这个不建议只按“H30防火棉+不大于3 mm铝板”两个条件直接选材料。H-30通常是整套分隔结构的认可结果,证书会绑定基材材质及厚度、扶强材、绝缘材料品牌/型号/密度/厚度、敷设面、焊钉间距、接缝、面层和安装方向等条件。
尤其铝合金基材不能直接套用钢质舱壁的证书;只有型式认可证书明确覆盖铝合金基材、且最低认可厚度不大于你的实际板厚时,才能按该系统使用。A-30证书也不能直接当作H-30证书。
建议先在船级社的 Approval Finder 中用“H-30”“H class bulkhead”“aluminium”等关键词查有效证书,再向厂家索取完整证书及安装图,并交本项目船级社确认。
如果能补充项目船级、舱壁还是甲板、铝板实际厚度、扶强材规格及受火面方向,才比较容易进一步筛选可用系统。 |
|