[电气] 应急配电板的过流保护

[复制链接]
发表于 2026-4-29 13:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
请教一下各位熟悉规范的大佬,应急配电板的长延时和短延时分闸是强制要求吗?可不可以取消保护?说白了就是即使短路了也不分闸,直到把电站干废!
回复

使用道具 举报

发表于 2026-4-29 13:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
应急发电机不应设置过载长延时脱扣,仅需短路保护(短延时 / 瞬时);过载只设报警,不允许跳闸。顶多发电机扛不住高温烧了定子,电站一般都没事的;
短路短延时分闸无法取消,规范选择性保护有要求需要与次级汇流排选择性保护,短路瞬时保护防严重短路炸机
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2026-4-29 13:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
1bd17738-6092-4d2e-9856-f57db53b2b84.png --> 7dfd66c0-dae0-4a5e-9422-c78f541e07f9.png -->
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2026-5-1 07:55 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
iec和ccs规范不允许长延时保护 但是abs nk这些要求长延时保护,115%额定电流
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2026-5-5 08:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
学习到了啊!这些都属于专业性的东西了,平时也没有机会接触到。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2026-5-6 13:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通

哈喽 这个是什么文件啊 能分享么
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2026-5-7 09:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
gozdy 发表于 2026-5-6 13:23
哈喽 这个是什么文件啊 能分享么

CCS的保护选择性指南

《船舶电力系统过电流选择性保护指南》2007.pdf