查看: 645|回复: 9
收起左侧

挑毛病,学习 主发的接线

[复制链接]
发表于 2026-4-27 16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
主发的接线,工艺可以指出来



回复

使用道具 举报

发表于 2026-4-27 17:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
第一张图片里面怎么没有套那个三相颜色的套管?第二张图片里面套的啥东西?这个可以这样搞的吗?

三相套管

三相套管
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2026-4-27 20:14 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
预船人 发表于 2026-04-27 17:15
第一张图片里面怎么没有套那个三相颜色的套管?第二张图片里面套的啥东西?这个可以这样搞的吗?

玻璃纤维防火耐高温绝缘套管,按照工艺要求是要套,但施工人员没有按照工艺做事
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2026-4-27 20:16 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
预船人 发表于 2026-04-27 17:15
第一张图片里面怎么没有套那个三相颜色的套管?第二张图片里面套的啥东西?这个可以这样搞的吗?

不能这样搞,你这是那个配电柜的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2026-4-28 08:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
预船人 发表于 2026-4-27 17:15
第一张图片里面怎么没有套那个三相颜色的套管?第二张图片里面套的啥东西?这个可以这样搞的吗?

不套这个带颜色的电缆套管,是不是不利于后期维修人员快速辨认电缆呢?还是有其他的原因?学习下
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2026-4-28 13:58 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
ztt1413 发表于 2026-04-28 08:26
不套这个带颜色的电缆套管,是不是不利于后期维修人员快速辨认电缆呢?还是有其他的原因?学习下

不是已经棕灰黑了吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2026-4-28 14:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
hatlapa 发表于 2026-4-28 13:58
不是已经棕灰黑了吗?

不应该是红黄绿来区分零火地吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2026-4-29 14:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
哈哈,没有工艺要求啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2026-4-30 09:09 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
ztt1413 发表于 2026-04-28 08:26
不套这个带颜色的电缆套管,是不是不利于后期维修人员快速辨认电缆呢?还是有其他的原因?学习下

检修方便,达到安全作用,发电机大电流接线端工作时会发热,环境温度高。起到防绝缘
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2026-4-30 09:15 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
306429127 发表于 2026-04-29 14:38
哈哈,没有工艺要求啊

两处都有问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2026-11-14 05:07

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表