看看楼主说的问题,再看看楼主在8楼发的截图,储藏间包括了很多类的储藏间,楼主在8楼贴出来的这些房间也只是储藏间其中的几种,严格来说,楼主在8楼贴出来的规范描述已经写的很清楚了,这些房间已经不用储藏间来称呼了,而是像规范中这样按照功能来描述,叫做蓄电池室、油漆间、油灯间、乙炔储藏室、氨装置室,采用这样的描述,一看就知道是危险区域,不要简单的用一个“储藏间”就笼统的来称呼,光说一个笼统的“储藏间”,又在3楼说是危险区域,这个谁看了都得迷糊。
现在AI越来越发达,都在说,以后使用AI,比如DEEPSEEK,能不能利用好它来帮助你,关键还是要看你会不会提问题,否则,你去问它,可能越问会越把你搞糊涂。
言归正传,关于帖子中提到的危险区域的电缆敷设问题,比如楼主问的,岸电间楼上楼下都是储藏间(按照楼主说法,楼上楼下的储藏间都是危险区域),那除了危险区域内的设备需要连接的电缆,其它与危险区域的电气设备无关系的电缆是不能穿过危险区域房间的。那这个岸电间的电缆,就只能考虑从岸电间的四面墙壁上穿进去,肯定不能穿过楼上或者楼下的危险储藏间进入岸电间的,那怕是从露天做管子都行。如果一定要从楼上楼下的储藏间(危险区域)中穿过,那也要穿管子,而且管子要包A60绝缘,采用这种方案,做一个节点图,去向现场验船师确认或者找审图中心送审确认。 |
|