查看: 1079|回复: 5
收起左侧

[消防·救生] 【求教】请问关于备用灭火器的要求

[复制链接]
发表于 2025-5-7 11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
除SOLAS以下要求:
3.3 备用灭火剂
3.3.1 能在船上重新充装的灭火器,其备用灭火剂的数量应按前10个灭火器的100%和其余灭火器的50%进行配备。备用灭火剂的总数不必超过60份。船上应备有充装说明。
3.3.2 对于不能在船上重新充装的灭火器,应额外配备本条3.3.1所确定的相同灭火剂量、型式、容量和数量的手提式灭火器以代替备用灭火剂。  


所谓Portable fire extinguishers是不是特制手提式灭火器,不包含机舱的推车式灭火器,故而推车式灭火器不做备用要求。求指导,谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2025-5-7 14:02 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
推车式灭火器英文是Trolley Fire Extinguisher
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2025-5-7 14:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
手提式灭火器指容量不大于13.5L且不少于9L。舟车灭火器45L,不属于手提式灭火器。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2025-5-9 09:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
FSS code:“3.1.1.1 Each powder or carbon dioxide extinguisher shall have a capacity of at least 5 kg and each foam extinguisher shall have a capacity of at least 9 l. The mass of all portable fire extinguishers shall not exceed 23 kg and they shall have a fire-extinguishing capability at least equivalent to that of a 9 l fluid extinguisher. ”   超过23kg的不算portable fire extinguishers,Solas备品要求的不适用。

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
solola + 2 感谢指点

查看全部评分

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2025-5-9 14:54 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
金吉发 发表于 2025-05-09 09:27
FSS code:“3.1.1.1 Each powder or carbon dioxide extinguisher shall have a capacity of at least 5 kg and each foam extinguisher shall have a capacity of at least 9 l. The mass of all portable fire extinguishers shall not exceed 23 kg and they shall have a fire-extinguishing capability at least equivalent to that of a 9 l fluid extinguisher. ”   超过23kg的不算portable fire extinguishers,Solas备品要求的不适用。

However, 45L / 135L这类推车式灭火器属于semi portable fire extinguisher, 他的认证依然要和portable fire extinguisher一样。实践中船上也有备品。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2025-5-13 09:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
这是红色 发表于 2025-5-9 14:54
However, 45L / 135L这类推车式灭火器属于semi portable fire extinguisher, 他的认证依然要和portable f ...

同意楼上的意见!从备品的意义来说,也应该有!
回复 支持 反对

使用道具 举报