[管系] 无意见看见的,燃气管的焊前,各位看看有什么问题

[复制链接]
发表于 2025-4-25 17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
无意见看见的,燃气管的焊前,各位看看有什么问题

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

发表于 2025-4-27 10:45 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
没看出啥毛病啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2025-4-27 11:44 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
间隙大了吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2025-4-27 18:32 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通

我也觉得           
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2025-4-28 14:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
精度控制不好啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2025-4-28 14:43 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安

这间隙挺正常,他们专业焊管道的,一个手指头宽的焊缝都很多
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2025-4-28 15:02 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
没啥问题吧 坡口也开了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2025-4-29 14:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
CSQS中坡口对接管焊接,管厚超过6的时候,建议间距2-3mm,允许小于等于4mm
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2025-5-7 16:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
像这种现场管的焊接,间隙要小,~2mm就好。氩弧焊打底,CO2焊盖面最好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2025-5-8 13:11 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
间隙大了,氩弧焊打底内表面焊缝会超出2mm,影响流量
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2025-5-8 13:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
这定位焊真的有点过分了