查看: 607|回复: 9
收起左侧

[管系] 关于上建冷热水PVC管的问题

[复制链接]
发表于 2025-4-24 14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
如图,图中冷热水管交涉黑灰水管需要更改管路,考虑到后期安装绝缘影响内隔板安装,准备走上方加弯头,问题来了,需不需要加支架(红线上方)?如果加支架烧焊会不会影响上方甲板的防滑甲板漆?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2025-4-24 14:49 | 显示全部楼层 来自: 中国
第二个问题,发现现场冷热水主管路支架开新孔旧孔未补,有没有规范规定这种旧孔必须要补的?我们考虑的是因为是小管径塑料管,支架上旧孔会不会影响管路日常的运动。当然,如果要补的话,该用什么密封胶来补?(因为位置原因,不太好烧焊)

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2025-4-24 15:51 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
这个小管路本来也没有支架,二边靠近的地方已经有支架了,不加应当没有问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2025-4-24 15:52 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
ChengLj 发表于 2025-4-24 14:49
第二个问题,发现现场冷热水主管路支架开新孔旧孔未补,有没有规范规定这种旧孔必须要补的?我们考虑的是因 ...

这二个螺丝小孔应当没有问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2025-4-24 16:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
本帖最后由 无敌的小强 于 2025-4-24 16:04 编辑

首先第一个图就这么加弯头是不太合适的直接从主管三通处向上旋转才是正常操作,并且这样对整体的影响最小,如果照你那样直接起一个大弯,肯定是需要在高点加支架,焊接肯定会破坏油漆,那个支架如果船检提出意见肯定是要求更换,而不是拿什么补,因为整个角钢的结构已经被破坏,其次这张图片无法做出正确判断,因为还要涉及前后角钢支架的距离等等,如果相邻的支架很近,问题不大

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
回复 支持 3 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2025-4-24 17:28 | 显示全部楼层 来自: 中国
本帖最后由 ChengLj 于 2025-4-24 17:29 编辑
无敌的小强 发表于 2025-4-24 16:03
首先第一个图就这么加弯头是不太合适的直接从主管三通处向上旋转才是正常操作,并且这样对整体的影响最小, ...

这个我们也考虑过,问题是三通旋转的话肯定要在三通周围加套管,这样套管集中是否会对管路有影响?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2025-4-24 18:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
ChengLj 发表于 2025-4-24 17:28
这个我们也考虑过,问题是三通旋转的话肯定要在三通周围加套管,这样套管集中是否会对管路有影响?

塑料管啊,就不能断长点?又不是钢管,成本低,施工方便,你多两个弯头加段支架成本不知道比几米的管子贵多少,加了支架还要补漆,直接把两边的套管带着一起换掉
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2025-5-6 09:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
算不算SHI上雕花
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2025-5-7 16:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
二根小水管的右上方的管支架加垫片,管子整体下沉,这样小管子与大管子应该会有间隙(2mm足矣)。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2025-5-7 16:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
aqwe 发表于 2025-4-24 15:52
这二个螺丝小孔应当没有问题

同意!!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2026-10-7 16:04

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表