查看: 286|回复: 4
收起左侧

[电气] UPS房间算危险区域吗?

[复制链接]
发表于 2024-12-25 10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
有一个项目,船东要一个房间放专业设备UPS,不知道这个房间算不算危险区域?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2024-12-25 15:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 大飞哥 于 2024-12-25 17:06 编辑

直流配电间、UPS室等房间,不能等同于“蓄电池室”。只有当容量大到一定程度时,才需要设置独立的蓄电池室。(蓄电池室内只放置电池,无其他机柜)
比如UPS室,当UPS容量较小时,UPS可放置在控制机柜间内;当大于10kVA时,才宜单独设置UPS室。但此时的“UPS室”仍不等同于蓄电池室。
当UPS容量较大,需要设置单独的“蓄电池室”时,在此前提下才需要判断此“蓄电池室”是否为爆炸环境,
判断是否为爆炸危险环境的依据是IEC 60092-502:1999
若最终确定项目的“蓄电池室”为爆炸危险区域,不仅灯具、开关等需要防爆,其线路安装也应满足《爆炸危险环境电气线路和电气设备安装》

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2024-12-25 16:35 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
个人认为,如果仅放置ups设备,没有电池的话,不能算作危险区域。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-12-25 16:48 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
UPS=充放板+蓄电池组,你这样问,那就是算 hazardous area
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-12-25 17:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
