请问各位大佬,前辈,这个45/45/30kw的锚机,缆绳舱到锚机应该选用多大的电缆啊?我已经看了一周的设计手册了,算出来还没30kw的锚机用的电缆粗。求求各位大佬,解答一下。 image.png -->
回复

使用道具 举报

龙船学院
 楼主| 发表于 2024-9-26 15:52 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
求求各位大佬了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-9-26 15:59 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
图中缆绳舱到锚机之间的电缆是30/30/22的锚机,我现在改成45/45/30的锚机,这个电缆我实在是不知道怎么改。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-9-26 16:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海

回帖奖励 +1 金币

可以去问电缆供应商
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2024-9-26 17:31 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
看了一周的设计手册有什么心得体会?
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2024-9-26 17:32 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
中奖概率 30%
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-9-26 19:54 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
aqwe 发表于 2024-9-26 17:31
看了一周的设计手册有什么心得体会?

难呐,前辈,看的半知半解,一去对图,又TM不会了。前辈,我快疯掉了。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-9-26 19:54 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
15618099851 发表于 2024-9-26 16:59
可以去问电缆供应商

前辈电缆厂家竟然也说不知道
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2024-9-26 21:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
aqwe 发表于 2024-9-26 17:31
看了一周的设计手册有什么心得体会?

群里哪个是你?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-9-27 00:32 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门

回帖奖励 +1 金币

梅川类库的猪 发表于 2024-09-26 15:59
图中缆绳舱到锚机之间的电缆是30/30/22的锚机,我现在改成45/45/30的锚机,这个电缆我实在是不知道怎么改。

电压380V,30KW电机运行稳定后电流60A左右,再考虑上级电源到锚机处的距离,考虑一下电压降
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2024-9-27 10:29 | 显示全部楼层 来自: 新加坡

什么群?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-9-27 10:32 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
梅川类库的猪 发表于 2024-9-26 19:54
难呐,前辈,看的半知半解,一去对图,又TM不会了。前辈,我快疯掉了。

主要根据电流选择电缆,看电缆的额定电流,其他因素电压等级,环境等适当考虑。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2024-9-27 10:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
现根据功率电压得出额定电流。根据电缆长度,电压降得出线径。得出的规格需进一规格
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2024-9-29 23:19 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
双绕组电机,低速时功率因数非常底,找电机厂家要额定电流。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2024-10-14 15:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
为了这30%的