查看: 556|回复: 10
收起左侧

[电气] 主配电板-板后维护空间

[复制链接]
发表于 2024-9-6 08:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
我们主配电板CCS规范要求板后600mm,你们一般从配电板的面板到装饰板算净空间,还是从扶手到装饰板算净空间
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2024-9-6 10:34 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
最少600mm,你可以大一点距离。这样就不用争论了。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-9-6 13:08 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
aqwe 发表于 2024-09-06 10:34
最少600mm,你可以大一点距离。这样就不用争论了。

就是距离紧张
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2024-9-7 00:27 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
净距离,要减去扶手
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-9-7 08:10 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
大飞哥 发表于 2024-09-07 00:27
净距离,要减去扶手

你们600计算也是从面板到装饰板么
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-9-8 13:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
image.png -->
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-9-8 13:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
CCS的规范,在好好研读一下
2.1.4 配电板的安装
2.1.4.1 主配电板相对于主发电站的位置, 应尽可能具有正常供电的完整性, 使其只有
在同一处所发生火灾或其他事故才会受到影响。 主配电板的围蔽, 例如利用位于该处所主界
限以内的机器控制室所提供的围蔽, 不能视作配电板与发电机隔开。
2.1.4.2 配电板的后面和上方不应设有水、 油及蒸汽管、 油柜以及其他液体容器。 如不
能避免时则应有可靠的防护措施。
2.1.4.3 主配电板的前后应留有足够宽度的通道。 其前面通道的宽度应至少为 0.8m。
后面通道的宽度应至少为 0.6m, 且与加强肋骨间的通道宽度应至少为 0.5m。 如配电板的结
构型式可在前面和侧面进行维护检查和更换部件时, 则可不设后通道。
2.1.4.4 当主配电板长度超过 4m 时, 应尽可能在主配电板的两端均设有通道。 除安装
在机器控制室中的主配电板外, 均应在其后通道的两端入口处配置带锁的门。
2.1.4.5 主配电板的前后均应铺有防滑和耐油的绝缘地毯或经绝缘处理的木格栅。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-9-9 09:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
18820771882 发表于 2024-9-9 09:55
与加强肋骨0.5米,如果包上装饰板,是不是就0.4米左右了,这里是不是与通道0.6米矛盾,与肋骨距离为什么 ...

这里的肋骨是船体加强呀,如实在达不到,可以考虑调整配电板的结构,空气断路器的尺寸等等
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-9-10 11:21 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
大飞哥 发表于 2024-09-09 09:59
这里的肋骨是船体加强呀,如实在达不到,可以考虑调整配电板的结构,空气断路器的尺寸等等

与肋骨加强至少0.5m,装饰板要沿着骨材包,是不是通道宽度会0.4m左右。和前一句后面通道宽度至少0.6m,前后矛盾了吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-9-10 12:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
18820771882 发表于 2024-9-10 11:21
与肋骨加强至少0.5m,装饰板要沿着骨材包,是不是通道宽度会0.4m左右。和前一句后面通道宽度至少0.6m,前 ...

空间不够的话,配电板的结构型式可在前面和侧面进行维护检查和更换部件时, 则可不设后通道。,没有必要纠结500mm,600mm
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-9-10 12:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以考虑更改配备板结构形式,要学会变通
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-12-16 03:00

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表