查看: 829|回复: 13
收起左侧

厨房二氧化碳

[复制链接]
发表于 2024-6-1 11:07 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
请问大神一下   厨房集气灶上风管需要两头都装防火风闸吗?  厨房通风这样设计有没有问题?
回复

使用道具 举报

龙船学院
 楼主| 发表于 2024-6-1 11:11 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国

由手机上传

由手机上传 -->

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-6-1 11:16 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
大神帮忙看下  厨房集气灶风管需要两头都要装防火风闸呢
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2024-6-1 18:53 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
peng710820 发表于 2024-06-01 11:16
大神帮忙看下  厨房集气灶风管需要两头都要装防火风闸呢

没有问题,考虑烟道着火释放灭火需要,需要把烟道两头堵着再释放
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2024-6-2 12:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
学习一下!
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2024-6-3 08:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
必须装两个,没得商量
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-11-23 10:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳

我就是来学习一下的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-11-29 21:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
关门打狗,两边一关释放CO2
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-12-2 08:45 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
靠右舷那个可以取消。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-12-2 09:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
solas里面写了,直通室外就不需要防火风闸了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-12-2 09:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
pippo870705 发表于 2024-12-2 09:17
solas里面写了,直通室外就不需要防火风闸了

那CO2不是全跑外面了?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-12-2 10:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
labilaoxin 发表于 2024-12-2 09:46
那CO2不是全跑外面了?

外面还有一个百叶窗,外部关闭就可以了吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-12-4 15:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
qm1101 发表于 2024-12-2 10:01
外面还有一个百叶窗,外部关闭就可以了吧

这个应该可以有
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-12-4 16:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山

如果排气导管穿起居处所或可燃处所,两个风闸(一个在炉罩接头,一个在出口处)和厨房内关闭的风机及CO2灭火是必要的,如果直接排往开敞甲板,风闸不是必须安装的。