查看: 849|回复: 5
收起左侧

[船装] 关于钢质门自闭器设置的规范。

[复制链接]
发表于 2024-5-23 16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建福州
如题,请问各位船友。船上钢质门设置自闭器设置的规范是什么,哪些门需要设置的,谢谢

回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2024-5-23 17:05 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
防火门需要常闭,参考solas II-2 第九条。
回复 支持 2 反对 0

使用道具 举报

发表于 2024-5-23 18:02 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
原则上除了防火门之外水密门也要
回复 支持 2 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-5-23 23:02 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
人在糨糊飘 发表于 2024-05-23 17:05
防火门需要常闭,参考solas II-2 第九条。

0-60级都需要吗
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2024-5-24 16:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
有A级以上防火分隔要求的门及A类机器处所限界面上的门 要设置自闭器。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2024-7-4 14:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
客船要求比较多,货船的话,除了A类机器处所边界和应急消防泵舱的门要自闭。其他的基本都不需要自闭器。具体的还得看看是否常闭。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-12-16 01:59

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表