查看: 797|回复: 10
收起左侧

[电气] 船舶电缆金属防护套接地要求

[复制链接]
发表于 2024-3-12 19:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁铁岭
各位大佬,电气小白请教一个问题,船舶电缆金属防护套接地有什么具体要求。船东要求电缆整个防护套都需要编成小辫形式接地,但现场反馈做不了,他们通常将护套割开,大概能有三分之一左右的护套能接地。请问那种方式能合理一些,有具体要求依据吗?谢谢了!

回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2024-3-13 08:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
CCS的法规里面有一个专门的要求,看看是否能够按照这个做,按照这个要求,是可以不用全部编制成小辫子接地的,只要截面积达到要求就行。CCS规范在第4篇第1章第3节。 钢质海船入级规范2023-电缆接地.pdf (179.67 KB, 下载次数: 56)
回复 支持 4 反对 0

使用道具 举报

发表于 2024-3-13 09:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
哪有这么复杂
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2024-3-13 09:41 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
接地直径达到就行了吧,小辫子只是美观
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-3-13 09:58 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
感谢,我也查了一下,但是船东要求整个保留,他解释电流通过减少的保护套,容易发生事故。搞不定他了,想找找依据,找船东谈谈。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2024-3-13 10:10 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
这要求太高了,这是电缆接地,是防止电缆受伤致人触电,通过铠装接地将多余电接通船体,正常这时候整个系统的绝缘等级就不达标了,要报警了,铠装的目的还是保护电缆。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2024-3-13 17:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
个人感觉你们公关没有公好,船东有点找事啊!
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2024-3-15 07:23 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
什么船的船东啊
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2024-3-15 13:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
为什么需要接地呢?所有带铠装的都要接地还是某些特定电缆?
接地有什么好处?又有什么弊端呢?
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2024-6-13 22:59 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
不能一概而论,电缆护套有等效导体截面积,一般细的电缆会大于导体截面积,越粗的电缆等效截面积越小。如果就是金属表面接地还说的过去,要是像有的船厂想用铜网编织兼做照明灯具保护接地引线,还得慎重。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-7-12 15:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
会有一定的感应电,影响电磁兼容性差的设备,通过编网接地,对于民品其实有接地就行了,船东有点过于谨慎了
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-12-16 03:06

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表