查看: 453|回复: 3
收起左侧

300米浮船坞配电问题

[复制链接]
发表于 2023-9-11 13:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
各位好!   300米的浮船坞,如果只在一侧舷墙设置配电板,除了电动机可能存在压降问题,还会有什么影响?

回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2023-9-13 08:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
个人看法:浮船坞另一侧舷墙上设置的配电板配电箱是主配电板的延伸,它不是独立的,是为了方便这一侧用电设备的供电。如果不设置配电板,那么每台设备都得从配电板上放电缆,从坞底通道穿越,这样的设计不合理,不如几根一样规格的粗电缆直接敷设接一个辅配电板来的直接痛快。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-9-13 08:38 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
...好像问的有些业外,浮船坞和水坞旱坞的修船用电需求都是一样的,不可能只在舷一侧接电。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-9-13 08:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
好像在设计手册还是那里看到过,里面讲浮船坞的配电系统是要在两侧设置配电板的,名字分别叫主配和辅配
,不过见过一个很小的浮船坞只在一侧有配电板,可能是因为是个内河的
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-11-10 06:50

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表