查看: 742|回复: 5
收起左侧

[电气] 本安电缆的屏蔽线处理问题

[复制链接]
发表于 2023-8-16 10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济宁
本帖最后由 kongjun 于 2023-8-16 11:08 编辑

本安电缆在传感器一侧屏蔽线需要做绝缘处理,并且不能接入接地,而在隔离栅一侧是要接地的,并且隔离栅箱的接地和屏蔽接地不是同一接地。是不是这样的,当时一位船东监理专门给我讲过,但是我记不太清了,请高手指教。也就是本安电缆采用单端接地而不是两端接地的原因是什么?避免产生环流吗?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2023-8-17 08:23 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
等待高人指点
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-8-17 09:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
如果两端接地,由于接地电阻不一样,电线的接地点电位也不同,当线路很长时,屏蔽层内会有电流形成。

大概是这个原因吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-8-24 09:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
    这个问题首先要搞清楚电缆屏蔽层的作用,电缆的屏蔽层用作电磁兼容性保护,它可以防止来自电缆内部的干扰信号到达外部并干扰其他电缆甚至电气设备。另,屏蔽层害防止外部干扰不会到达电缆内部,减少电缆的辐射信号,减少电气危害的影响,限制外部电磁干扰对屏蔽电缆内导体的影响。
    所以屏蔽层接地可以隔绝外部或内部磁场的相互干扰,但是不能隔绝由此产生的电场,所以单层屏蔽层只允许单点接地,以免多点接地形成电位反而会产生干扰。
    至于为什么本安型在隔离栅侧而不是在传感器侧接线,这个和防爆的要求有关,防爆区域内的任何电缆不宜有中间接头,除非在相应防爆形式的防爆设备外壳内进行。
回复 支持 4 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-8-28 16:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
xuyaoyao 发表于 2023-8-24 09:57
这个问题首先要搞清楚电缆屏蔽层的作用,电缆的屏蔽层用作电磁兼容性保护,它可以防止来自电缆内部的干 ...

非常感谢!!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-12-9 14:24 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
你的看什么类型安全栅,他说的这个是齐纳式的,齐纳式你不这么做万一接地不良,保护接地PE的能量就通过本安接地.ISE旁路到危险区了,而且不接地齐纳管也失去作用了。那种输入输出完全隔离的都不一定有专用接地。就正常单端接弱电地IE就得了。
回复 支持 反对