请问电缆封堵材料灌注式和电缆泥有什么区别,具体分别用在什么地方,对于横向电缆筒是否都必须留有灌注孔,并且都用灌注式填料?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2009-10-1 20:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
关于两种材料的区别,最主要的是:电缆灌注式填料主要用于需要气密和水密的分隔,防火泥主要用于仅需要防火的分隔.
横项的填料函, 为了在里面填满填料,两面均要由设置在上边的的灌注孔, 这样才填的满.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-10-1 20:28 | 显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
要区分是否防火,防火要求灌注。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-10-2 02:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
期待正解。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-10-6 22:09 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
灌注的一般是A级防火区域,简单说是防火了,当然肯定防水了!
电缆泥用的最多的是在室外电缆管的密封,防水的!电缆贯穿件用电缆泥的很少!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-10-8 11:10 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
楼上说的对。另外补充一句,对于梁上开孔加的筒子因无防火要求,故不用灌注。穿防火舱壁的就需要灌注了。非防火舱壁的也可不用灌注,但是为了好区别,可以设置为穿舱壁的均需灌注即可。         电缆泥就是船用橡皮泥吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-10-8 22:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
A0级防火以上要求的的舱壁都采用封堵材料灌注式;电缆泥就是用在B、C级防火要求的舱壁
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-10-8 23:57 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
2楼的说法和其他人说的不一样啊 ,哪个对啊
5楼有一种棉状物质防火布防水。
倾向于67楼的说法,总结下是不是这么个意思 :
只要有防火要求的舱壁就需要处理,处理方法有两种,堵料和防火泥,A级的要求用堵料,BC的用防火泥就可以。
回复 支持 反对

使用道具 举报