请问接线盒和开关能不能安放在外面(露天位置)?我只是听说铜质接线盒可以装在露天位置,铝制的不行,不知道是不是正确的。
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2009-9-30 21:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
只要防护等级达到要求就可以了,但是即使你的开关或接线盒达到了IP56,船东往往还会要求外面再加一个防护箱,呵呵。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-10-1 17:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
只要防护等级达到,都可能放在外面。
2楼说的也有道理,毕竟海上盐雾环境,金属很容易腐烂生锈,铜的惰性好些。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-10-3 18:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
铜也不行 一般还是在加个保护罩子吧