[基础知识] PT100信号电缆选型

[复制链接]
发表于 2022-10-27 15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
一些老电气工程师PT100信号都用2X2X0.75对角线,说这样比较好。也看到很多用3X1.5多芯线的。
目前遇到了一个填料函进线问题,2X2X0.75线粗,填料函进不去。
请问各位大佬,PT100接2X2X0.75和3X1.5有什么区别?
选3X1.5有风险吗?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2022-10-29 09:34 | 显示全部楼层 来自: 中国天津

一些老电气工程师PT100信号都用2X2X0.75对角线,说这样比较好。也看到很多用3X1.5多芯线的。
目前遇到了一个填料函进线问题,2X2X0.75线粗,填料函进不去。
请问各位大佬,PT100接2X2X0.75和3X1.5有什么区别?
选3X1.5有风险吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-10-29 11:38 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
PT100温度传感器,要求一根补偿线,这样保证测量精度,那么需要第三芯线,3x1.5属于动力电缆,假如有金属屏蔽的3x1.5,也可用于PT100线路,然而线头太粗进线填料涵和接线会有困难,选2X2X0.75符合要求。
选择对绞电缆是厂家推荐的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-10-30 09:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
江海直达 发表于 2022-10-29 11:38
PT100温度传感器,要求一根补偿线,这样保证测量精度,那么需要第三芯线,3x1.5属于动力电缆,假如有金属屏 ...

我们现在的电缆2X2X0.75比3X1.5粗。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-10-30 09:36 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国福建
小小船人^ 发表于 2022-10-30 09:01
我们现在的电缆2X2X0.75比3X1.5粗。

以图或厂家规格说明为准。经验告诉,带屏蔽3芯1.5动力电缆外径更大
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-10-31 19:59 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国
我们的生活方式是什么时候
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-11-1 19:44 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
这两个不是同类型电缆,而且一个4芯电缆,一个3芯电缆,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-11-17 08:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江
电缆外径不能根据电缆线芯一概而论,通信对绞电缆2*2*0.75 的直径还跟是否为内外护套,单屏蔽还是总屏蔽都有关系。为保证长距离信号的稳定性和干扰问题,首选推荐肯定是2*2*0.75
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-11-18 17:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
传感器用几芯的电缆就用几芯的。最好传感器出来直接转换成跟电阻无关的信号类型,比如4-20mA
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-8-22 15:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
换个填料函吧
回复 支持 反对