[规范类] 燃油储存舱高位报警和高高位报警是否应相互独立?

[复制链接]
发表于 2022-7-26 10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
请教各位大神:燃油储存舱高位报警和高高位报警是否应相互独立?如集成进液位遥测是否满足规范要求?


如需独立于液位监测系统,是出自哪个规范的相关要求?
求解答!
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2022-7-26 11:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
没有发现这个要求,有些船是独立于液位遥测的,有些船是单独的浮子开关
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-7-26 14:15 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
labilaoxin 发表于 2022-7-26 11:07
没有发现这个要求,有些船是独立于液位遥测的,有些船是单独的浮子开关

感谢回答。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-7-26 14:30 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
labilaoxin 发表于 2022-7-26 11:07
没有发现这个要求,有些船是独立于液位遥测的,有些船是单独的浮子开关

我的表达可能有点问题,我的意思是说,燃油深舱的高位报警和高高位报警通过液位遥测设置是否可行,就是不使用独立的液位开关作为报警点。高位报警是否有规范要求必须与液位遥测系统分开独立。
我是担心,如果从液位遥测系统里取点设置高位报警和高高位报警,如果液位遥测有误差,可能出现加油过量的风险,设置液位开关是否更可靠一点?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-7-26 16:39 | 显示全部楼层 来自: 中国
way 发表于 2022-7-26 14:30
我的表达可能有点问题,我的意思是说,燃油深舱的高位报警和高高位报警通过液位遥测设置是否可行,就是不 ...

可以选择传感器,输出4~20mA,又可以输出高、低开关量信号出来。
你的意思应该是,燃油舱里面有输出4~20mA到液位遥测系统的传感器,液位遥测系统里面可以直观显示液位,高报警就PLC里面写程序报警,这样做,规范上来看是允许的。
现在传感器可靠性较高,精度问题导致加油过量的风险,应该较小吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-7-26 16:46 | 显示全部楼层 来自: 中国
如果要把高低开关量信号送到启动器里面去做自动,可以选输出4~20mA,又可以输出高、低开关量信号的传感器。4~20mA进液位遥测系统,开关量去启动器。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-7-26 17:09 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
月影2 发表于 2022-7-26 16:39
可以选择传感器,输出4~20mA,又可以输出高、低开关量信号出来。
你的意思应该是,燃油舱里面有输出4~20 ...

非常感谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-7-28 15:15 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
     从可靠性而言当属浮子开关式报警这也是规范中电气报警的最初的定义。改用模拟信号主要为满足船舶自动化监测需求,而感压探头的质量及寿命和浮子开关是没法比的故应该两套都设置并相互独立。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2022-8-31 13:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
高高位是浮子开关,LS   ,高位是LT, 一个是为了安全,一个是正常工作用
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-8-31 14:08 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
老海猫子 发表于 2022-8-31 13:36
高高位是浮子开关,LS   ,高位是LT, 一个是为了安全,一个是正常工作用

感谢回复,请教下:
高位98%设置LS是预留膨胀空间,设置独立的LS更加安全,可以这么理解吗?
高位95%由LT取点,是正常加油作业时的安全报警点吗?
还有,加油的最大注油速率和补油速率的切换点设置,一般取多少?加油时是通过LT一直实时监测吗?
还要,燃油注入系统的甲板注入管路,一般按什么流速设计管径?一直查不到船舶加油的加油速率。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-8-31 14:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
way 发表于 2022-8-31 14:08
感谢回复,请教下:
高位98%设置LS是预留膨胀空间,设置独立的LS更加安全,可以这么理解吗?
高位95%由 ...

这个是根据bunkering rate计算来的
现在好多人全是拍脑袋给的数值
另外再强调一点,高位和高高位都可以由液位遥测给出,没有强制的要求某一个需要独立液位遥测之外。取决于设计和船东的要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-8-31 14:22 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
labilaoxin 发表于 2022-8-31 14:13
这个是根据bunkering rate计算来的
现在好多人全是拍脑袋给的数值
另外再强调一点,高位和高高位都可以 ...

看过好几个设计院给出加油速率,差别极大。
请教下bunkering rate这个应该从那里能得到准确的值?一直找不到出处。也查不到码头加油设施,加油船的对外参数。直接问船东吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-8-31 15:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
way 发表于 2022-8-31 14:22
看过好几个设计院给出加油速率,差别极大。
请教下bunkering rate这个应该从那里能得到准确的值?一直找 ...

私信你了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-8-31 15:36 | 显示全部楼层 来自: 中国天津

万分感谢指点
回复 支持 反对

使用道具 举报