查看: 3663|回复: 6
收起左侧

[规范类] 主机扫气箱蒸汽灭天阀的距离要求

[复制链接]
发表于 2021-7-31 15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
请大神指导一下,主机扫气箱使用蒸汽灭天,这个蒸汽阀布置有要求吗?蒸汽阀靠近主机布置可以吗?油路的阀件有5米要求,这个有吗?请大家踊跃发言。
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2021-8-2 20:34 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应该没有距离要求,因为是扫气箱内部失火。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-8-2 21:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
同意楼上,功能上说与规范要求的燃油阀快关距离不一样
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-8-4 10:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
谢谢分享,先下载下来看看
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-8-19 13:04 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
     感觉曲轴箱烟雾报警器的显示器设在哪该操控阀就应该设在哪(一般为主机操控端)。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-8-20 19:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
跟曲轴箱有毛关系,这是扫气箱起火
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-8-20 19:47 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
    没看仔细,扫气箱不知有否此报警显示装置,如有都应该在主机操纵端。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-11-15 20:30

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表