对于AUT-0船,兼有轮机员报警和延伸报警,如果合并做在一起,需要满足什么条件?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2009-10-21 16:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
没明白问啥。
见过的都是合并在一起的。
安全报警接入主报警系统然后与延伸报警通讯。
延伸报警上有安全报警的专栏。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-10-21 18:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
延伸报警敷设到位,并且兼作轮机员报警,持有证书,就可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-10-27 20:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
CCS规范有明确规定不允许合起来,劳氏船级社船舶入级规范和规则没有规定可以合起来。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-10-28 09:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
CCS规范有明确规定不允许合起来,劳氏船级社船舶入级规范和规则没有规定可以合起来。
xu_an_jing 发表于 2009-10-27 20:17

敢问仁兄,这个规定在哪?第七篇里貌似没有说一定要分开。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-10-30 22:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
本帖最后由 allmytear 于 2009-11-5 22:01 编辑
延伸报警敷设到位,并且兼作轮机员报警,持有证书,就可以了
wlmkl 发表于 2009-10-21 18:57

要了我命的课题!!!要了我命的课题!!!要了我命的课题!!!要了我命的课题!!!要了我命的课题!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-11-5 22:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
如何能说服他老人家呢!