SOLAS, 第II-2章, C部分 火灾的抑制, 第9条 火灾的限制, 7 通风系统, 7.3 导管贯穿的细节。
如何理解这句话 “或如果穿过甲板,则应整体位于所穿过甲板的底侧。
如这个套管位于甲板底侧,我理解为在甲板以上不出头,这要的设计会不会容易进水呢。还是我理解错我了。请大神指教!
微信截图_20210309135917.png -->

回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2021-3-9 22:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应该是套管和甲板平齐,在一侧,如果像你理解的,整体在甲板下面,那就没有钢套管啥事了,那更没必要开一个和钢套管那么大的孔了,岂不脱裤子放屁了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-3-10 09:59 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我的个人理解同楼主,这里语句要求套管不应冒出甲板上表面。公约这部分内容叙述防火要求而不研究甲板完整性。失火时甲板下表面烟火肯定聚集一定厚度,套管理应更突出,甲板上表面若是没有流淌火的话通风导管一般不会被直接炙烤。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2021-3-10 12:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不知道公约要求套管整体在甲板底侧的原因是什么?传过来一面一半的话,会有什么影响吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-3-10 14:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
首先是有效截面积积等于或小于0.02m^2 的的薄板导管穿过“A”级舱壁或甲板,开口应衬有厚度至少为3 mm和长度至少为200 mm 的钢套管。是已经穿过舱壁或甲板,但对两种情形钢套管的长度分布要求是不一样的,具体布置见附件:
1.jpg
2.jpg
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2022-11-29 17:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
向前3 发表于 2021-3-10 14:29
首先是有效截面积积等于或小于0.02m^2 的的薄板导管穿过“A”级舱壁或甲板,开口应衬有厚度至少为3 mm和长 ...

你好。你附件上这图示哪本资料里的,可否告知。谢谢