查看: 4765|回复: 13
收起左侧

主竖区

[复制链接]
发表于 2021-2-8 15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2021-2-8 15:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
垂直竖向的防火分隔区,如何?
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2021-2-8 16:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
通俗浅薄的理解,就是一个水密横仓壁就当一个主竖区分隔,防火分隔等级要满足要求,长度面积也要满足要求,长度过大或者面积过大就得多设一个主竖区分隔了。
回复 支持 2 反对 0

使用道具 举报

发表于 2021-2-9 16:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
xjf 发表于 2021-2-8 15:27
垂直竖向的防火分隔区,如何?

也可以是水平的,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-2-9 16:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
owen2003 发表于 2021-2-8 16:12
通俗浅薄的理解,就是一个水密横仓壁就当一个主竖区分隔,防火分隔等级要满足要求,长度面积也要满足要求, ...

A级分隔组成的船体或甲板室区域,任一甲板上平均长或宽不超过40米,A级分隔可以简单理解为钢质有适当加强舱壁或甲板,通过防火隔热使背火面平均温升不超过140摄氏度。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2021-2-19 11:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
系指由“A” 级分隔分成的船体、 上层建筑和甲板室区段, 其在任何一层甲板上的平均长度和宽度一般不超过40 m。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-2-20 16:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北
龙的船人ABC 发表于 2021-2-9 16:28
A级分隔组成的船体或甲板室区域,任一甲板上平均长或宽不超过40米,A级分隔可以简单理解为钢质有适当加强 ...

有些大型邮轮的公共区域的长度可能会超过40m
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-2-20 16:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北
xjf 发表于 2021-2-8 15:27
垂直竖向的防火分隔区,如何?

特殊情况的话,是不是有的主竖区与相邻的主竖区可能不是通过一个竖向的横舱壁分隔,而是通过阶梯一样的舱壁分隔(横向为主,也有水平的)。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-2-21 17:13 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
空间太大不利于消防,所以要限制空间大小,火灾主要竖向发展,主竖区概念这么来的,够通俗吗?
回复 支持 3 反对 0

使用道具 举报

发表于 2022-8-1 15:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
锐意进取 发表于 2021-2-21 17:13
空间太大不利于消防,所以要限制空间大小,火灾主要竖向发展,主竖区概念这么来的,够通俗吗?

大师的话总是通俗易懂
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-11-14 19:52 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西延安
锐意进取 发表于 2021-2-21 17:13
空间太大不利于消防,所以要限制空间大小,火灾主要竖向发展,主竖区概念这么来的,够通俗吗?

讲述的通俗易懂,触及到了灵魂
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-1-4 14:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
复杂简单化才是高人,感谢总结
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-2-16 15:20 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北
感觉高手解答,学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-6-4 15:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
学习了,感谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-9-17 04:07

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表