查看: 2789|回复: 3
收起左侧

[规则探讨] 平台上的消防泵的压头如何计算

[复制链接]
发表于 2009-9-2 09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
关于平台上消防系统各船级社都有明确的规定,在任何一个消防拴中至少要有3.5bar,在直升机平台上要保证7bar的压力。
所以消防泵的压头H=?

还有平台上的舱底水泵的排量是如何计算的。

==大虾指导
谢谢
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2009-9-2 12:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以查CCS的平台规范,上面有计算舱底水的排量的。
消防泵的压头要计算管路阻力后才能根据消防栓的要求确定。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-9-5 23:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
平台上的消防泵的压头如何计算
答:在轮机设计手册上有计算管阻的经验公式.abs规定任何一个消防拴中至少要有3.5bar,也就是消防栓的出口压力.静压力就是泵到最高消防栓的垂直距离.这三部分一加就是消防泵的压头.
平台上的舱底水泵的排量的问题.
一般平台上的舱底水泵的排量会做压载用
所以计算压载泵的排量就好了.
有基本的公式计算.想要就联系我.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-9-6 21:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
Q=5.66d^2/1000

参考设计手册,查规范~
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-11-17 08:41

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表