[电气] 开关并联是否可行

[复制链接]
发表于 2020-8-31 11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 新加坡
由于船舶改造,电盘需要扩充负载,需要一个1250AF的开关来供给新负载,但是已有电盘只有2个630AF的备用,请教大神们是否2个630AF的开关可以并联运行来代替1250AF的开关。2个630AF的开关全部一致,电缆从电盘到负载也是一样。
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2020-8-31 14:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
理论上是可以的,但是由于两个开关不可能完全同步,所以实际使用当中存在一只有可能瞬间过载的隐患。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-8-31 15:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
xjf 发表于 2020-8-31 14:19
理论上是可以的,但是由于两个开关不可能完全同步,所以实际使用当中存在一只有可能瞬间过载的隐患。

可不可以加个互锁保护装置,两个开个没有合闸情况下,不允许启动设备
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-8-31 16:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
jonny09 发表于 2020-8-31 15:40
可不可以加个互锁保护装置,两个开个没有合闸情况下,不允许启动设备

这个需要专业电工来设计了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-8-31 23:05 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
就算加了互锁,能不能做到均功还是不好说啊,如一楼所说,有可能瞬间过载,可以问问厂家。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-9-1 00:09 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
不可以 凑足十个字
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-9-1 12:22 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
小弟想布置2个开关合闸之后,再启动负载。电缆从电盘到负载用5x120mm的电缆一个开关,尽量减小阻抗阻值避免电压降与开关负载分配不均。保护方面,其中一个开关过载过流,2个开关同时跳。

在网上看了一下,也没找到很理想的答案。有的说可以,有的不可以。只有NEC提到说如果2个开关并联使用,2个开关必须是一个整体,而且需要得到厂家的证书。IEC与其他船棋社都均为提到。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-9-1 16:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
强尼 发表于 2020-9-1 12:22
小弟想布置2个开关合闸之后,再启动负载。电缆从电盘到负载用5x120mm的电缆一个开关,尽量减小阻抗阻值避免 ...

首先你这个船是入级船还是非入级船,如果入级,那么规范非常明确的指出了是不允许,建议你自己去再回炉一下规范。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-9-1 20:41 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
240.8 Fuses or Circuit Breakers in Parallel. Fuses and circuit breakers shall be permitted to be connected in parallel where they are factory assembled in parallel and listed as a unit. Individual fuses, circuit breakers, or combinations thereof shall not otherwise be connected in parallel.
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-9-2 08:45 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
金陵老船工 发表于 2020-9-1 16:51
首先你这个船是入级船还是非入级船,如果入级,那么规范非常明确的指出了是不允许,建议你自己去再回炉一 ...

老师傅,是入级船,规范可否指点一二
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-9-2 08:46 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
江海直达 发表于 2020-9-1 20:41
240.8 Fuses or Circuit Breakers in Parallel. Fuses and circuit breakers shall be permitted to be con ...

对的,大神,唯一能找到的就是这个
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-9-27 08:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不可以的,开关并联要做过载和短路保护,两个普通开关无法做到载流均分电流以及短路同时跳开关。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-4-28 14:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
共同学习,共同研究,多谢楼主提问分享。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-4-29 13:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
两个开关虽说理论上是一模一样,但是里面的分段参数等稍微有一点不一样,就不可能同时分断。
回复 支持 反对

使用道具 举报