[其他] 船东要把环境温度从40升高到50度,影响有哪些?仅仅空调?

[复制链接]
发表于 2009-8-22 19:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
Ambient temperature  to upgrade to 500C
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2009-8-22 19:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
空调肯定有影响,舱外的设备一般船检证书没有这么高的要求吧,好像是45度。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-8-23 06:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是的,规范要求设备环境条件为45度。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-8-23 09:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
机械通风也有影响,包括蒸汽管 热水管 加热盘管 上面 包扎的 岩棉,你要是不包裹这些保温材料,温度那叫一个高啊!

个人意见!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-8-23 09:58 | 显示全部楼层 来自: 日本
油漆是不是也要又有影响?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-8-23 14:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
机械通风和冷却系统
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-8-23 19:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
不懂,学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-2-6 13:11 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
冷量要增加不少,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-2-6 15:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
主机的进气温度有上下限制的,请参照主机厂商资料(特别是50度左右好像正是分界线)。否则主机功率达不到厂商不会管的。