查看: 10045|回复: 2
收起左侧

[标准探讨] GB8624中的燃烧性能级别跟SOLAS的耐火等级是否对应?

[复制链接]
发表于 2020-7-9 15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
各位,
现在看到一份检验报告,厂家提供的木质地板的检验是依据GB8624,检验结论为符合GB8624中燃烧性能B1级,产烟特性S1级。
而生活楼中,地板的耐火等级要求为A-60。
这两个等级是如何对应的?

回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2020-7-9 21:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
记得将防火和装饰分开。

A-60基本要求是钢质或等强材料,木地板肯定达不到的。

所以就需要在木地板下面,钢甲板上面(或下面)达到A-60的防火要求,看需要防哪边的火(向火面还是背火面)。

我记得SOLAS里面可燃镶片厚度不能大于2mm,或者燃烧值需要小于xxx。其他都应该使用阻燃或不燃材料。

木地板达到B1的阻燃程度就行了,在有其他A-60材料基础上,就可以用的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-7-29 13:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
个人认为不能对应,需要地板厂家根据2010 FTPC part2&5做烟毒性试验和低播焰试验,并证明满足要求。
2010 FTPC(以下简称FTP)规定了A、B级分隔需要不燃材料,木质地板显然不符合要求。地板属于覆盖在甲板上的材料,应该属于FTP写的地板覆盖物,属于part5试验内容。
楼主可以仔细比较GB和FTP的相关内容,其指向/参考的标准是不一样的,8624指向的是[1]GB/T 25207火灾试验表面制品的实体房间火试验方法;[2]ISO 12949床垫热释放速率试验方法;[3] EN 13501-1;2007建筑制品和构件的火灾分级第Ⅰ部分;采用对火反应试验数据的分级;而FTP指向的有ISO 5659-2《塑料 − 烟气产生 − 第2部分:用单箱试验测定光密度》;ISO 13943《消防安全 − 词汇》;ISO 19702《燃烧产物的毒性试验 − 用FTIR技术对燃烧产物中的气体和蒸气进行分析》,以及ISO 5658-2《对火反应试验– 播焰– 第2部分:垂向构形建筑和运输产品上的横向传播》。
其次,两者的测试方法和检测项目也不一致,有些项目FTP有而8624没有,即便重合的项目,8624要求也比FTP要低。
最后说一句,涉及到消防安全、身体健康方面的,需要谨慎,实在不明白的可以问驻厂验船师或者CCS当地分社主管产品和防火方面的专家。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-12-12 22:40

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表