查看: 2406|回复: 8
收起左侧

[电气] 主配电板故障求教

[复制链接]
发表于 2009-8-19 20:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏扬州
配电板在发电机负载很小的情况下主开关跳闸,发电机自启动箱在机旁状态,配电板上也无任何异常报警,请高手帮忙指道!!!
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2009-8-19 21:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
原因也许是主开关的
过载 保护值
可能  设置的 过低了~~!
调高点  试试 就好了~~!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-8-19 21:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
没有异常怎么会使开关跳闸啊,你要根据图纸一项一项的排查,看看引起跳闸的原因,比如过载,欠压,逆功,发电器超速等等,另外跳闸后主机是否停止???
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-8-19 21:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
“发电机负载很小的情况下主开关跳闸”

估计发电机是在自动档吧,把发电机控制模式改为手动,试试看会不会还这样
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-8-19 21:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原因也许是主开关的
过载 保护值
可能  设置的 过低了~~!
调高点  试试 就好了
我同意这种说法
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-9-3 21:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1.如果你开了2台发电机,自动挡的话,负载少了会自动跳闸然后关闭一台发电机。
2.过载保护,设定值小了,应该配电板会响,有个过载报警,有些开关自己也会报警吧
3.如果只开一台发电机,开关都跳了,报警还不噼里啪啦的来啊??
学习中,期待兄弟们继续补充
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-9-4 18:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
龙人里牛人多阿,长见识,!多谢众位大哥
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-9-4 20:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1# 国裕鹰
首先,要说清楚是几台发电机在网运行。如果是2台及2台以上并车运行,发电机负载很低时开关跳闸,这是自动电站设置的问题。若是单机运行负载低开关跳闸,这有很多种可能:1.负载短路引起的发电机跳闸;2.发电机开关短路整定值太小,一般为12倍的In,延时6秒。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-9-4 21:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
谢谢各位关心,查出来结果是逆功继电气坏了,单机小负载时误动作
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-11-6 16:55

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表