[电气] 修重庆康明斯应急发电机不合闸故障。

[复制链接]
发表于 2020-5-12 19:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
修应急发电机不合闸故障。主电网断电后,应急发电机自启动后,有不合闸的情况,故障概率大概30%

经检查发现是线路板执行PCB地线太细导致继电器通电时,驱动芯片电压低被复位。

IMG_20171027_075648.jpg -->