查看: 2223|回复: 7
收起左侧

[电气] 火灾报警短路试验

[复制链接]
发表于 2009-8-14 21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏扬州
ccs提出要做火灾报警短路试验,请高手指教
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2009-8-15 21:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
不太了解~!同样期待高手
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-8-16 20:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
是cable break alarm吧? 断线报警
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-8-16 20:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
就是短路报警,不是断路,今天请教船检他只提示在控制箱那做。还是要请教高手
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-8-17 22:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
应该在火警传感器的的回路中做吧。
火警回路中,每隔若干个传感器都会有一个短路隔离器(short circult isolator),它是防止在火警回路中有短路发生时会造成整个回路不工作。当有短路隔离器时,短路只会造成短路点两端的隔离器之间的传感器不工作,而其他的传感器正常工作。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-9-4 23:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不是所有型号的火警都能做短路报警吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-5-14 22:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应该在火警传感器的的回路中做吧。
火警回路中,每隔若干个传感器都会有一个短路隔离器(short circult is ...
xzxylb 发表于 2009-8-17 22:58


学习了
呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-5-15 00:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
我做过的火警主要是通过测回路中的电流大小来检测故障和报警。一般在末端会加一个终端电阻(约10K)。各探头和按钮直接并在回路中。当探头或按钮动作后改变回路阻值,从而改变电流。从程序方面来讲,当主板检测到电流大于某值后就会报短路的。做短路故障,在接探头回路的那组线那直接短路就好了。(不应该会烧板子,因为一般设备都会为防止出现短路做好相应保护的。实在不放心就电话厂家或服务商)