查看: 2477|回复: 11
收起左侧

[电气] 电缆防火涂料和防火结构应用的问题

[复制链接]
发表于 2019-10-18 10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
All cables and wiring external to equipment are to
be so installed as not to impair their original flame-retarding
properties.
To this end, the following methods may be used:
a) the use of cables which have been tested in accordance
with IEC Publication 332-3 Category A or an equivalent
test procedure for cables installed in bunches, or
b) the use of fire stops having at least B0 penetrations fitted
as follows (see Fig 1, Fig 2, Fig 3 and Fig 4):
- cable entries at the main and emergency switchboard
- where cables enter engine control rooms
- cable entries at centralised control panels for propulsion machinery and essential auxiliaries
- at each end of totally enclosed cable trunks
- at every second deck or approximately 6 metres for
verticals runs and every 14 metres for horizontal
runs in enclosed and semi-enclosed spaces
- at the boundaries of the spaces in cargo areas.
c) the use of fire protection coating applied to at least 1
metre in every 14 metres on horizontal cable runs and
over the entire length of vertical cable runs for cables
installed in enclosed and semi-enclosed spaces.
The cable penetrations are to be installed in steel plates of
at least 3 mm thickness extending all around to twice the
largest dimension of the cable run for vertical runs and once
for horizontal runs, but need not extend through ceilings,
decks, bulkheads or solid sides of trunks. These precautions
apply in particular to bunches of 5 or more cables in areas
with a high fire risk (such as Category A machinery spaces,
galleys etc.) and to bunches of more than 10 cables in other
areas.

规范里面要求的这些要求什么情况需要呢?是单芯电缆才需要么?目前接触的船里面没有做过这些东西啊。知道的大神帮忙解答一下疑惑呗

导出页面自 REP3-ENG v2机械电气自动防火.pdf

49.05 KB, 下载次数: 45

回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2019-10-18 11:01 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
顶一个啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-10-18 11:16 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
等待大佬解答,顶一个啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-10-18 22:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
归纳一下,规范是对电缆本身及敷设过程中的防火要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-10-18 23:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
貌似是BV的规范,都是最基本的要求,不要太紧张。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-10-19 21:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
千年小妖 发表于 2019-10-18 23:03
貌似是BV的规范,都是最基本的要求,不要太紧张。

没认真看图,不认真审题,图示明显标注RINA规范。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-10-19 22:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
江海批评的对,主要是用的图什么的都和BV是一样的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-10-21 08:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
千年小妖 发表于 2019-10-19 22:53
江海批评的对,主要是用的图什么的都和BV是一样的。

什么意思
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-10-21 09:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
@江海直达 老师傅能帮忙看下么
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-10-21 09:35 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
pinkli4 发表于 2019-10-21 09:00
@江海直达 老师傅能帮忙看下么

建议你去读一下中文版的IACS uisc 10有疑问再联系。
其实,读规范都要善于总结,你发的那么多内容,用一句话总结,就容易记忆。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-10-21 10:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
江海直达 发表于 2019-10-21 09:35
建议你去读一下中文版的IACS uisc 10有疑问再联系。
其实,读规范都要善于总结,你发的那么多内容,用一 ...

非常感谢,看这个就非常清晰了。谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-10-21 10:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
关于这个问题,请大家参考IACS附件。这个比较清晰,都是阻燃电缆并且电缆满足IEC60332-3A/F或者其他电缆满足上面问题图的要求。如有疑问可以相互探讨。谢谢江海直达的解析

ui-sc10rev2.pdf

69.66 KB, 下载次数: 15

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-12-17 18:49

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表