查看: 1840|回复: 1
收起左侧

[电气] 机舱报警灯柱怎么报检

[复制链接]
发表于 2019-5-8 22:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏
报警灯继电器箱有几个测试按钮,有通用报警,火警,二氧化碳释放,其他,四个按钮,交验时是按测试按钮,还是要分别短接8个报警端子,另外优先级应该怎么做,请详细告知,不胜感谢
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2019-8-30 23:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
既然是报检,那功能不是应该厂家有设定吗?
优先级是设计考虑的,厂家对应不同的设计可能有不同的接线方式,报检不就是试验是否完成设计要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-10-1 12:23

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表