各位大师:
      在PSPC规范中,明确指出每个分段在冲砂除锈认可后,油漆喷涂前都要做不少于一个的盐分测试点。 我想请教下,各位是如何操作这个事的。我隐约记得好像在哪看到过一个资料说同批次分段可以抽查做盐分测试,是否有这个明确规定?望大神赐教。
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2019-1-25 15:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
请教油漆商该怎么操作。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-1-26 08:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
Bresle 电导率测试套装包括L142462电导计和校准液,3个5ml注射器,30ml测量量杯,1瓶50ml丙酮液,2块擦拭多余液体的海绵.
溶性盐份采用Bresle测试方法,将Bresle试片贴于喷砂后钢材表面,将蒸馏水注入塑料薄膜,水会溶解可溶性盐份,然后重新得到水的样品,通过测试分析仪即可评估表面盐份的水平。也可以采用溶解表面存在的盐份,测量取样的水的电导率。电导率是溶液的导电性指标,用µs为单位,电导率可以通过计算,转换成相应的表面盐份含量。(表面的盐份是最为危险的,会促使产生渗透性起泡,一定要用蒸馏水取样,若喷砂后钢材表面很快变黑,说明有大量盐份存在,应该用高压淡水冲洗)
可溶性盐份采用Bresle测试方法,将Bresle试片贴于喷砂后钢材表面,将蒸馏水注入塑料薄膜,水会溶解可溶性盐份,然后重新得到水的样品,通过测试分析仪即可评估表面盐份的水平。也可以采用溶解表面存在的盐份,测量取样的水的电导率。电导率是溶液的导电性指标,用µs为单位,电导率可以通过计算,转换成相应的表面盐份含量。(表面的盐份是最为危险的,会促使产生渗透性起泡,一定要用蒸馏水取样,若喷砂后钢材表面很快变黑,说明有大量盐份存在,应该用高压淡水冲洗)