焚烧炉排气管上的温度传感器的位置为什么要距离焚烧炉本体2500mm,有大神能解释下吗?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2018-11-28 20:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
防止焚烧炉内积灰、结焦后,影响温度传感器效果。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-12-3 22:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
看的资料管子竖直放置需要2500 水平放置不需要
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-12-5 18:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
焚烧炉的型式认可标准MEPC.244(66)第4.7条:To avoid building up of dioxins, the flue gas should be shock-cooled to a maximum 350°C within 2.5 m from the combustion chamber flue gas outlet. 这个是焚烧炉申请在型式认可证书时需要确认满足的。船上一般要布置大于2.5m,否则会产生高温报警。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-12-10 13:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
200811821425 发表于 2018-12-5 18:38
焚烧炉的型式认可标准MEPC.244(66)第4.7条:To avoid building up of dioxins, the flue gas should be sho ...

大于2.5米?岂不是违反法规要求的么
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-12-25 09:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
上面英文都写了,为防止产生二恶英,出口的排气温度需要急剧冷却到350度以下,这个传感器就是用来检测这个排气温度的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-3-6 13:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
防止影响使用的啊,并且温度那么高,也减少了烧坏
回复 支持 反对