发表于 2018-11-23 13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东江门
各位船友,8-9年前搞巴拿马船型的时候,曾经有同时提出船上取消变压器的“设计优化”思路。
而最近,在小型港作拖轮实船上,恰好发现不配置变压器的实例。
那么,希望大家针对“是否必须配置变压器?如果没有变压器,会有哪些不好的影响?“进行讨论,希望大家提供有益的意见和见解。
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2018-11-23 14:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台

回帖奖励 +1 金币

首先可以肯定的是变压器不是必须有的,楼主是人才,此问题不像是楼主提出的,船舶的用途、航区、吨位的不同,肯定配置也不一样,船上的电制,有380V,也有220V,这个居多,甚至也有其他的,大船肯定是有的,小型船可以不配的啊,主要是风机的问题,水泵220V的有,风机很少有船用的。采购也不好买到,所以闲麻烦就把发电机设计成380的(其实也是设计人员懒惰而已),配了变压器。(当然变压器的好处是有隔离的作用,不做讨论)
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2018-11-29 10:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
呵,论坛高人多,咱路过看看,楼主和变压器有仇么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-12-2 09:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
@老船工,你好!本人与变压器没仇,反而觉得变压器很重要。但在以“降本增效”的大口号下,产品开发也被逼到要砍掉变压器这个歪招的路上。本人也强烈同意“很多东西都是以优化的名头做着偷工减料的事”。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-12-3 08:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
发电机是中压系统,辅机也用中压?照明?电气设备电压等级难以统一吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-12-3 08:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
陈迈可 发表于 2018-12-2 09:28
@老船工,你好!本人与变压器没仇,反而觉得变压器很重要。但在以“降本增效”的大口号下,产品开发也被逼 ...

如果是普通的三相三线绝缘系统,取消变压器休想,如果是规范里没有限制的可以采用三相四线制的船舶,取消变压器当然可以,印象中这类船多数是餐饮趸船一类的边缘船舶。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-12-3 20:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
船舶电网,除了三相三线绝缘系统,规范还允许使用三相四线制中性点接地但不使用船壳作为回路的电力系统。
至于说,船舶使用660或720伏特以上,包括中压11千伏特的船舶或平台的电力系统,必配变压器,船舶电网中的负载,因为主要的辅助设备包括生活设施和照明是440/380/220/115伏特。不多说。
至于说,使用三相交流电网的船舶,440伏特或380伏特的系统,大部分辅助设备的电力设备包括生活设施的电力用户,仍都是440/380,其可以由主板或应配直接配电,而生活设施大部分是220/115伏特,这样的话,最常见的是三相三线绝缘系统,考虑居住生活设施的用电用户包括照明设备大部分都是220/115伏特,那么变压器是必须的。
至于说,使用三相交流电网的船舶,电制440伏特或380伏特的系统,假如考虑使用中性点接地,那么,中性点可以成为馈电极,这样的话,发电机的保护开关和生活设施的配电板的分路开关,都必须是四极的,这么多四极开关,成本增加很大,而且在三相之间均衡配置负荷比较不容易,这样有安全问题,更重要的的是,生活设施的故障,会直接导致重要设备的配电安全,甚至整个电网的不安全。至于说,小拖轮使用这种系统,船级社是给予特别允许和考虑,数量少。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-12-4 10:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
没意见。楼上有两个正解。哈哈 我是不是该加龙船了 学无止境啊。根据具体设置变压器嘛。船上就是 三种人  玩机的  玩电 的  玩钢板的。船的世界混迹多年,三教九流认识不少,船舶只当玩具,贪玩一生是最大的爱好,不求高官厚禄,只愿一生平安,别活的太累
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-12-4 13:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
13368414129 发表于 2018-12-4 10:14
没意见。楼上有两个正解。哈哈 我是不是该加龙船了 学无止境啊。根据具体设置变压器嘛。船上就是 三种人   ...

楼上有高人,咱是蒙的哈,吃完饭出来走走,胡掐了两句
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-1-11 14:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
看看老贴 学习学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2021-2-5 12:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
变压器要不要还是看船上配置情况。有条件隔离变压器还是可以考虑的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-11-8 09:21 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
楼主说的几条船发电机应该都是380V的,如果是三相三线绝缘系统,线电压是380V,要给日常用的照明灯供电只能降压到220V或者24V。用24V的话电缆会偏粗、成本高,所以用变压器降到220V是比较好的选择。这样配置还有个好处,通过变压器把380V电路和220V电路隔离开了,照明回路一级接地还能继续用,照明部分短路不会影响380V部分。另外对于这个电压等级,规范里允许的电制还有中性点接地的三相四线系统。这种接线方式火线和中性线之间电压是220V,火线之间电压是380V,正规说法是线电压和相电压,用火线是方便理解。这样发电机能同时输出380和220的电,就不需要降压变压器提供220V的电了。缺点是某一项接地会立马跳闸,同时380和220在一块,照明器件发生问题容易扩大到全船失电。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-11-9 11:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
法规应该没有明确要求必须使用变压器吧,但是实际中肯定会用到变压器,但是用到了这个玩意就必须说道说道
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2024-11-9 13:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这想法是好的,但实际上发电机与各用电设备的电压、功能、控制等特性难以统一;如果是很小的电动船,还是可以不用变压器的。