查看: 6668|回复: 7
收起左侧

[电气] 探讨下关于火警探头布置的问题

[复制链接]
发表于 2018-6-7 16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
根据SOLAS规范的要求,使用IC法防火保护的船,应安装和布置一个固定式探火和失火报警系统,以探测起居处所的所有走廊、梯道和脱险通道的烟雾。

那么问题来了:

1. 有些使用了IC法的船为什么驾驶室、餐厅也需要安装探头,明显超过 “居处所的所有走廊、梯道和脱险通道” 这个范围啊?
2.  储藏室到底要不要设置探头
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2018-6-7 19:56 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
1. 驾驶室不用设置。
2. 餐厅,办公室,会议室等公共场所作为“脱险通道”的一部分,应布置火警探头。
3. 储藏室不用设置。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-6-7 22:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
驾驶室及餐厅,可以视为脱险通道以及服务处所,所以需要安装,即使是IC

看了你的疑问,温习了一下SOLAS,成本IIC>IIIC>IC,所以IC最常见,当年考出验船师,绝对是下功夫了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-6-8 08:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
hushunkai886 发表于 2018-6-7 22:34
驾驶室及餐厅,可以视为脱险通道以及服务处所,所以需要安装,即使是IC

看了你的疑问,温习了一下SOLAS ...

IC法没有提到服务处所,只是说起居处所的所有走廊和梯道
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2018-6-8 08:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
AHTS-PSV 发表于 2018-6-7 19:56
1. 驾驶室不用设置。
2. 餐厅,办公室,会议室等公共场所作为“脱险通道”的一部分,应布置火警探头。
3. ...

1. 看了很多设计,IC法的船在驾驶室基本都有探头

2. 脱险通道必须装吗? 出入哪里规范?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-6-8 14:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
windsgy 发表于 2018-6-8 08:30
1. 看了很多设计,IC法的船在驾驶室基本都有探头

2. 脱险通道必须装吗? 出入哪里规范?

驾驶室属于服务处所,设备比较重要,人员长期值班,属于控制站,也属于脱险通道

出自SOLAS,驾驶室需要装的,有什么好纠结的吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-6-10 08:41 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
帮你再增补一个问题:
有的货轮,每个居住舱室都安装了探头,这是啥方面要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-12-15 16:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
江海直达 发表于 2018-6-10 08:41
帮你再增补一个问题:
有的货轮,每个居住舱室都安装了探头,这是啥方面要求。

这个船东有钱,造船规格书要求的吧?