查看: 3687|回复: 4
收起左侧

[轮机] 空调加冷剂

[复制链接]
发表于 2018-4-30 00:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西
请问大神们船用中央空调加冷剂怎么加。最好详细介绍一下。
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2018-4-30 14:17 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
有2种加法,一种加液态,一种加气态制冷剂,加液态的,好像是在蒸发器之前加。辅机书上好像有专门的操作流程,加液态罐子还要朝下,你问你们轮机长塞
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-4-30 14:28 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
(四)制冷剂充注
(1)高压侧充注:充注时借助充液铜管将氟利昂液罐和系统加液阀连接。拧紧接口螺母
前,稍微松开液罐阀门以驱赶管内空气,拧紧后液罐倒置(一次性用罐则不必),稍开阀门检查
配管系统,确认无泄露后关上冷凝器出液阀,打开液罐及充液阀,启动压缩机即向系统充注,由
液罐磅秤确定系统是否已达到规定充量。反复操作完成充注后,切断加液阀,打开冷凝器出液
阀,系统即可正常运转。另一种高压侧充注是在停机状态下借助压缩机高压排气阀多用通道
口装上三通接头,一端接真空压力表,另一端连接充注管,经过干燥过滤器和钢瓶连接,向冷凝
(2)低压侧充注,充注时借助压缩机吸气三通阀充注铜管接到氟利昂钢瓶另一端上,充注
器充注。
管路上装有真空压力表以便操作,钢瓶直立,微开钢瓶阀门以驱赶管内空气,拧紧按口螺母后
调节三通阀,使压缩机仅处于从气瓶吸气状态,起动压缩机,随时调整钢瓶阀,控制吸气压力不
超过200kPa(表压)。由磅秤确定系统是否已达到规定充注量。为了加速充注速度,可用温
水淋浇或浸泡钢瓶,但不能浸入热水以免危险,充注完毕关闭钢瓶阀门,待充注管内压力降到
底0kPa(表压)时关闭压缩机,全开三通阀,关闭充注口,取下充注管后拧紧螺母,恢复三通阀
至正常工作状态位置,充注即告完成。

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-3-6 15:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
13368414129 发表于 2018-4-30 14:28
(四)制冷剂充注
(1)高压侧充注:充注时借助充液铜管将氟利昂液罐和系统加液阀连接。拧紧接口螺母
前,稍微 ...

很有用,学习了,大神
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-3-6 15:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
很有用,学习了,大神
回复 支持 反对

使用道具 举报