查看: 1242|回复: 4
收起左侧

[船装] 船舶 房间容积的问题

[复制链接]
发表于 2009-7-27 11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
我做de船用空调行业, 在技术规格书上 船厂对会对没个 房间 ,定义个最小空调  换气次数!
我们一般都是在图纸上,按房间 内装的量房间的面积 (厕所不包含在里面),最近有个船厂,要求房间面积 也要把 厕所 包含在里面!查阅了下ISO4547  上面没具体 提到这点~!!
我想问一下~~~ 房间的面积,包不包含 厕所的面积呀!!谢谢 指到
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2009-7-27 15:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应该不包含的,厕所都是整装掉上船的,属于一个独立空间,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-10-22 14:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
应该不包含   卫生间不也有独立的通风系统吗,单独由一个空调送风。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-10-22 20:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你用ISO7547计算的时候,传热面积肯定不会包含厕所的吧,再说一般计算出来的风量大都比最小换气次数大。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-11-7 15:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
学习了~回去了解一下!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-11-15 20:40

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表