查看: 4029|回复: 10
收起左侧

[电气] 关于多个空压机的顺序启动

[复制链接]
发表于 2009-7-26 16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
什么是顺序启动?

多个空压机为什么要顺序启动?

他的控制原理是什么?

附件中是相关的电气图纸,5-1&5-2是24VAC,不懂她具体怎么顺序控制,请懂行的给讲讲.谢谢大家.

复件 84611297-A04.dwg

61.91 KB, 下载次数: 112

回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2009-7-26 23:18 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
顺序启动就是启动的次序,是先启动A,再启动B,而后再启动C呢,还是B -->C -->A,或是C -->A -->B。

为什么要选择启动顺序?如果三个空压机的能力是相同的,那么最主要是考虑节能,一般没有必要3台都启动;其次是考虑各台的运转时间尽量均衡,假如每次都是先启动A,很有可能B或C还没有启动工作就结束了,这就可能导致某台运转时间过多。



试着解释一下图中给出的信息和逻辑:

1、图中右半部份是启动次序的选择电路。
    4S1是选择开关,搬动它决定选择采用哪种启动顺序。
    再下面的4个继电器是4S1的负载。
    最下面是指示这4个继电器常开触点(NO)和常闭触点(NC)在本页的坐标。
    这部分是有电源、开关、负载的完整电路。

2、左半部份是次序电路。它不是完整的电路,只是相当启动回路的若干开关,即串在电源5-2支路的开关。
    最上面画的是3台空压机各自的压力开关,气瓶空时触点是闭合的,这样就提供了此台空压机可以启动的一个条件。
    中间画的2排是右半部份4个继电器的若干触点。它们提供了某台启动的另一个条件。
    最下面的两个虚线方框没有具体的电路,看不出是何作用,估计是逻辑执行部分。

但该图左半部分还没有看出决定第一启动和后续启动的关键元件。
问楼主还有其他图吗?比如此图左下角的2个CABINET B 和 CABINET C的图吗? 以及与此图相关的其他图纸吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-28 12:38 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
楼主怎么消失了呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-8-11 15:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
前段时间忘了帐号了,一直没上来.

楼上说的都对,我明白.我手里还有几张相关的图纸,但用处不大.

至少明白了为什么要顺序启动......谢谢0027
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-8-13 21:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
海龟!!大海龟!!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-8-16 23:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主用的CAD什么版本.我07的打不开
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-2-4 15:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
呵呵呵 学习一下吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-2-5 10:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
海龟是高手,单田芳说:不服高人有罪啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-2-5 18:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
回答的真够详细的啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-1 00:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
顺序启动不是这样的。
空压机设计顺序启动也是不合理的。

对于有无人机舱的船舶,一旦失电之后恢复了,需要各种必须设备全部自动重起,以便从驾驶台重新启动主机。
因为考虑的全部同时重新启动对电网冲击太大,所以设计出延时,给这些设备分时启动。 这才是顺序启动。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-3-17 18:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
哈哈,其实顺序控制的目的应该是10楼和2楼的结合.
一个从空压机的节能和压力要求来解释,一个为了电网安全来解释.
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|标签|免责声明|龙船社区

GMT+8, 2024-12-27 01:43

Powered by Imarine

Copyright © 2006, 龙船社区

快速回复 返回顶部 返回列表