查看: 2179|回复: 10
收起左侧

[电气] 断路器的瞬时脱扣设定问题

[复制链接]
发表于 2009-7-22 14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
断路器规格是250/400;那么它的瞬时脱扣值11In=250x11还是400x11?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2009-7-22 15:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
应该是400x11
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-22 15:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
有的是12 倍
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-22 17:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
具体问题具体分析.
如果该断路器脱口器整定值可调的话,就是一个范围值了.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-22 19:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
有知道的请解答一下  学习一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-22 20:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是额定电流的11倍
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-11-10 11:34 | 显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
是250X11
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-11-10 21:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
同意楼上的 250X11
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-11-11 20:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
是250X11,400是开关的框架电流,250是脱扣器的额定电流
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-7 12:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
额定电流的10-12倍
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-8 15:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
本帖最后由 jiyes1111 于 2011-12-8 15:26 编辑

实际上两者都不是,所谓10倍、11倍、12倍只是用来考核的一个试验值。断路器的保护特性是一根曲线,这要看你如何定义“瞬时”的概念。另外考核值都是以脱扣器电流、亦即前面那个小的数值为基准,何况这个值现在许多高中端断路器都是可以现场调整的。
回复 支持 反对

使用道具 举报