查看: 4026|回复: 7
收起左侧

[电气] 本安电路和隔离栅

[复制链接]
发表于 2017-10-13 17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
本帖最后由 zoujunlong4073 于 2017-10-13 17:19 编辑

本安电路要接隔离栅,但是位于危险区域1内的设备,只要求隔爆Exd的要求,那么还需要隔离栅吗?
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2017-10-14 11:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海

回帖奖励 +1 金币

看你选用的设备类型,是EXD,就不用隔离栅;是ia or ib, 就需要隔离栅
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-10-16 14:09 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
本安系统就是配隔离栅的,因为回路连接到的核心控制设备(控制盘、控制柜)一般不回奢侈到也做成本安的。本安回路本质上是限制回路的电流、电压、发热以及产生火花的程度都不回造成爆炸的发生,隔离栅的作用就是将非本安部分与本安部分分割开来,隔离栅至本安设备段是可用在危险区的,而隔离栅(含)至非本安部分是用在非危险区的,系统构成就是这样,一般本安回路就是要有隔离栅,除非整个系统包括控制柜都是本安的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-10-16 17:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
hao123456 发表于 2017-10-14 11:23
看你选用的设备类型,是EXD,就不用隔离栅;是ia or ib, 就需要隔离栅

现在有个情况要计算IS,部分不能提供Exia的证书,可以通过提供一个厂家的简单设备说明可以解决,但这样的话这个简单设备还要进行IS的计算吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-10-16 17:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
lucimp 发表于 2017-10-16 14:09
本安系统就是配隔离栅的,因为回路连接到的核心控制设备(控制盘、控制柜)一般不回奢侈到也做成本安的。本 ...

现在有个情况要计算IS,部分不能提供Exia的证书,可以通过提供一个厂家的简单设备说明可以解决,但这样的话这个简单设备还要进行IS的计算吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-10-17 12:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
zoujunlong4073 发表于 2017-10-16 17:06
现在有个情况要计算IS,部分不能提供Exia的证书,可以通过提供一个厂家的简单设备说明可以解决,但这样的 ...

严格来说是要的,根据电压、电流、功耗等信息确认是否简单设备,根据容抗/感抗计算整个电路的容抗/感抗值
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-10-17 16:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
hao123456 发表于 2017-10-17 12:05
严格来说是要的,根据电压、电流、功耗等信息确认是否简单设备,根据容抗/感抗计算整个电路的容抗/感抗值

问题厂家,他们就出个简单设备的声明,然后电流电压电感电容的参数一个都没有,我也醉了,倒是那些有Exi证书的都标明了数据。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-10-23 17:06 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
只有0类危险区域内要求用ia;I类可以用隔爆型,隔爆型设备不需要隔离栅,不需要计算本安回路。
回复 支持 反对

使用道具 举报