发表于 2017-8-30 08:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
1.这个淡水舱是不是少了一个透气帽啊??
2.下面泄放管路这样做对吗??
7$ILRZJU7T3N51~6WJV2Q)A.png
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2017-8-30 09:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
1. 图纸上确实没发现透气
2. 这个泄放非常凶猛,通径100的管子,但原理没毛病
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-8-30 11:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
1、注入的阀是不是有透气功能的止回阀呢?2、楼上神解,这个通径100的管子貌似有些夸张,而且你那个地方施工和穿舱你考虑下结构问题。3、吸口管穿舱处是不是过于繁琐了?4、水雾报警是最下面的那个吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-8-30 12:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
李彦杰 发表于 2017-8-30 11:34
1、注入的阀是不是有透气功能的止回阀呢?2、楼上神解,这个通径100的管子貌似有些夸张,而且你那个地方施 ...

注入兼透气是不可能滴(注水的时候从哪里透气)
透气带止回阀更是不可能滴(可以试试透气带止回阀,保证调试部门不打死你。另外这个止回阀朝那个方向)
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-8-30 13:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
labilaoxin 发表于 2017-8-30 12:10
注入兼透气是不可能滴(注水的时候从哪里透气)
透气带止回阀更是不可能滴(可以试试透气带止回阀,保证 ...

恩恩,对的。。。那是不是得手动大洞嘿嘿
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-8-30 13:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
透气帽和人孔道门都没有,设计缺陷
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2019-3-6 15:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
很有用,学习了,大神
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-3-6 18:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
此仅是侧视图不完整,应与正视图结合才能判定功能的完整性(如少人孔盖等)。
1/从该柜注入管有控制阀看不像是独立注入舱柜(从其他它舱柜来水),因为独立注入淡水舱是不需要设控制阀的。
2/注入口可以带透气头(有此类标准件 顶部盖旋开侧面带通气弯头)。因为注入淡水一般都用水龙带及水枪头(顶端去掉)插入注水,DN100通径插入水枪头周围仍有透气空间。但现在要求注入口需加锁故此型注入口不再使用。
3/该类舱柜如果侧部有溢流管(泄舱底等)顶部可以不设透气管。

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-3-8 14:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
如果是手动注入可以不用设置透气管。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-3-8 14:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
外行问一下:这个要不要溢流?
回复 支持 反对

使用道具 举报