   HVAC系统风管安装完毕后,需要做严密性试验么?DW143中提到风管要做泄漏性试验,但只是强制高压系统做,中,低压不作要求。对于后期的测风量要求有什么参考依据么???
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2017-8-27 12:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
是有这项试验,但是通常是不做的,因为房间要测风量等。只要风量  温度 达标就行了、
风管,肯定会有漏的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-8-28 11:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
kingzhime 发表于 2017-8-27 12:05
是有这项试验,但是通常是不做的,因为房间要测风量等。只要风量  温度 达标就行了、
风管,肯定会有漏的 ...

通常不做?
就是有没有强制规范要做这个试验。船东现在要求做,我们不想做,要拿***去和船东打仗。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-8-28 12:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
服务搞一下啦。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-8-28 12:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
he00jing 发表于 2017-8-28 11:36
通常不做?
就是有没有强制规范要做这个试验。船东现在要求做,我们不想做,要拿***去和船东打仗。

服务搞一下啦。。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-9-25 13:06 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
这种测试通常是针对HVAC产品厂家的检测要求,并不是对船上HVAC系统的硬性检测要求,所以DW143主要用于形式认可的工厂鉴定,与船上做工是两个概念!