查看: 1779|回复: 9
收起左侧

[电气] 如何处置电动机损伤的绕组?

[复制链接]
发表于 2009-7-11 22:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
一台变频电机,因为空冷风机的扇叶碎片进入电机内部,致使一根绕组损伤,但没有断路(见图)。
电机的绝缘等级是F,请教各位,遇到这种情况,你们对绕组导体、绝缘将如何处理?
变频电机绕组损伤.jpg
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2009-7-11 23:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
这应该是定子绕组 ,重新绕线了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-11 23:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
除了重新绕以外,是否有其他的 办法,请高手。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-7-14 12:39 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
处理这台变频电机,我们没有重绕定子绕组。只是重点对那根损伤的2根导体做了整形、绝缘、包扎、最后用F级绝缘漆刷涂后,进烘箱。至今使用又4年了,没发现有什么问题。
我想问的是:
1、对此类损伤,是否重绕绕组,规范有无规定?
2、如果采用上面我们使用的办法,修理过程要注意哪些环节?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-7-14 16:09 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
楼上说的有道理,先谢了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-15 22:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海

回复 7楼 iamsense 的帖子

高人~!学习了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-16 09:50 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
[quote]原帖由 zhaowc0027 于 2009-7-14 12:39 发表
处理这台变频电机,我们没有重绕定子绕组。只是重点对那根损伤的2根导体做了整形、绝缘、包扎、最后用F级绝缘漆刷涂后,进烘箱。

如此处理从经济角度比较合理,但在实际使用中应加强检查!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-17 10:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
看图片形型,为电机解体碰撞所致.根据图片显示部分损伤状况;采取如下方式处理:1,用竹片挖开破损绕组铜线,使至能重包绝缘,2,仔细包扎绝缘带(黄腊绸).3包完后刷上绝缘漆.4,干燥后用木锤整形.最后按电机保养程序浸漆处理.
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-7-17 12:28 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
当时因为在海上作业,不能把电机送回基地修理,所以就在船上做的处理,方法与楼上先生所述相同。没有烘箱,采用加热器和大功率灯泡进行烘干。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-18 07:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
把维修后的照片贴上来就更好了。
是船上还是石油平台上的呢?绝缘带和绝缘漆是从那里找到的呢?
回复 支持 反对