查看: 4775|回复: 15
收起左侧

[电气] 照明系统,储藏室的照明开关一定要放在屋外么?

[复制链接]
发表于 2009-7-7 06:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
1 储藏室的照明开关一定要放在屋外么?如果屋外就是外走道,那就要用铜的了,放在屋里不行么?为啥设计手册写不能放在里面,而规范规定了行李舱邮件舱等另外一些不能放在里面。
2 室外走道的照明灯需要在驾驶室控制么?我从一个放在餐厅的照明箱引出两路去室外照明的线可以么?
3 引水员梯那需要放灯具么?我看到巴拿马运河规范写那需要照明。拿个手电筒过去算照明不?
4 需要设置两个投光灯用来照烟囱么?照它干啥啊。
5 充放电板引出的24V低压照明怎么设合理些?我看的这条船几乎没个公共场所都会设置这种24V照明,和应急照明的数量比大概是1:3,设置这么多有必要么?有些船根本就没有临时应急照明,规范对客船以外也没要求,我觉得在逃生通道,应急发电机室,报务区,驾控台,海图区等一些重要设备那设一个就可以了。
回复

使用道具 举报

龙船学院
发表于 2009-7-7 09:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
回答问题2
室外照明灯可在各舱室分电箱内设独立分路加继电器以便于驾驶室集中控制。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-7 09:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
问题4‘
  需要两个300-500瓦的灯照烟囱上的标志,也叫funnel mark light。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-7 09:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连

问题3

问题3,请看附件

巴拿马运河航行规则(中文) 19.rar

243.45 KB, 下载次数: 104

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-7 09:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通

回复 4楼 haifeng168668 的帖子

菩萨就是菩萨啊!! 谢谢!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-7-7 11:36 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 haifeng168668 于 2009-7-7 09:22 发表
回答问题2
室外照明灯可在各舱室分电箱内设独立分路加继电器以便于驾驶室集中控制。

谢谢谢谢,今天问了个师傅,他说一般船公司的名字在烟囱上,晚上用投光灯照这个名字。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-7-7 11:37 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 haifeng168668 于 2009-7-7 09:29 发表
问题3,请看附件

图我看了 ,前向灯光就是像船首照的灯光?这个灯光就手持的设备就可以了吧?或许岸边有灯光就可以了吧?俺们都没见过引水员怎么上船啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-7-7 11:39 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 haifeng168668 于 2009-7-7 09:22 发表
回答问题2
室外照明灯可在各舱室分电箱内设独立分路加继电器以便于驾驶室集中控制。

那就是在驾驶室设置开关,开关与其他分电箱相连,用继电器控制室外照明分路就行了吧,这个开关也不用放在架空台上吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-7 22:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1.一般贮藏室和油漆间一样,属于有防爆要求的舱室,所以开关要放在门外,如果露天就要用铜的
2.所有室外的照明灯,一定需要在驾驶室能控制,便于夜间驾驶.
3.引水员梯需要照明.
4.烟囱标志灯,一般设两个投光灯.好象不是所有船都配置的.也许是船东的要求.
5.24V低压照明在规范中说;应发如果在30S内起不来,就需要设置小应急,在主发故障,应发还没起来的时候,提供照明.一般在走廊,逃生通道设置.
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-7-8 11:31 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我看的一条3100TEU的说明书它全船只设置了一个24V低压照明,放在无线电室,而且是由无线电装置供的电,不是从充放电板过来的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-8 11:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
外灯控制板有的不放在驾控台上,放在驾驶室后壁上
PICT2435.JPG
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-11 11:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
很像AHTS的驾驶室啊。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-19 09:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
应急发电机 有自启动装置  就不需要设置临时24V照明(CCS)
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-7-30 13:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
学习了,驾控台另一半怎么没有
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-9-12 21:43 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
iceman 发表于 2009-7-7 22:04
1.一般贮藏室和油漆间一样,属于有防爆要求的舱室,所以开关要放在门外,如果露天就要用铜的
2.所有室外的照明 ...

1,储藏室看里面放什么东西,一般的货品,开关可以放里面。油漆间一般要求放外面,而且防爆。
2,对的
3,烟囱灯是一定要的,具体参照苏伊士运河规范。funnel light一节
4,我记得是最长时间45s
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-9-12 21:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
小杆 发表于 2009-7-8 11:31
我看的一条3100TEU的说明书它全船只设置了一个24V低压照明,放在无线电室,而且是由无线电装置供的电,不是 ...

这个是无线电处对照明的要求!,和普通照明无关。。
回复 支持 反对

使用道具 举报